 本欄論題: 機電安全技術操作規程  [3258]

    (一)井下電工操作規程
    一、井下停送電操作
   
    (一)井下10KV線路停電執行工作票制度,要明確工作負責人,安全措施,停電范圍。嚴禁約時停送電。
   
    (二)停送電操作由工作負責人指定專人進行。停電后操作手把要閉鎖,并懸掛停電警告牌子。
   
    (三)井下660V、1140V線路停電,應與采區調度聯系,且應與工作隊組取得聯系,若獨頭工作面停電,還需與瓦斯員取得聯系,凡瓦斯濃度高于1%的地方停電,應制定緊急措施。
   
    (四)操作高壓電氣設備主回路時應戴絕緣手套、穿絕緣靴并站在絕緣臺上。要一人操作一人監護。操作千伏級電氣設備主回路時,必須戴絕緣手套或穿絕緣靴。
   
    (五)停電開關應懸掛停電牌,凡掛有“有人操作,禁止送電”標志牌的開關,任何人不準私自送電。
   
    (六)全部工作完畢后,由工作負責人驗收合格,對停電人發出送電命令,由停電人執行送電。
   
    (七)送電過程應先進行一次試送,確認無問題時,再正式送電。
   
    (八)低壓獨頭工作面送電方式,應是先送風,待風送到工作面經瓦斯員許可后,再送電。
   
    (九)凡保護性掉閘,應查明原因再進行送電不得盲目反復送電。
   
    二、倒閘操作
   
    (一)倒閘操作由值班負責人發出命令,由工人執行,一人監護一人操作。
   
    (二)拉閘過程,應先拉分開關,再拉總開關。
   
    (三)操作完畢,應向工作負責人報告。
   
    三、拆除及搬移設備
   
    (一)需拆除的電氣設備,首先應脫離電源做到輕拿輕放,不得隨意摔打,拆下的設備及電纜及時出井。
   
    (二)井下不得帶電檢修和搬運設備,必須帶電搬運時,應制定安全措施,報礦總工程師批淮。
   
    四、安裝與檢修
   
    (一)入井的電氣設備,應是礦用隔爆型,應有防爆設備檢查員驗收的合格證。
   
    (二)電氣設備的保護裝置應齊全可靠,整定合格。下井前的高開、饋開應做整定試驗,否則不準下井。
   
    (三)井下檢修電氣設備,必須停電,嚴禁井下帶電作業。
   
    (四)井下電氣設備的檢修與整定,應由專人負責或指定的電工來擔任,其他人不得隨意改變整定值。
   
    (五)檢修高壓隔爆開關或變壓器時,必須把高壓隔爆開關停電后拉開隔離刀閘,閉鎖后再進行檢修。
   
    (六)雙回路供電的設備,在停電時應派專人到有關的變電所停電,停電開關應懸掛“有人操作禁止合閘”標示牌,設專人看管,嚴防反送電。
   
    (七)低壓防爆開關在打開轉蓋時,不得解除閉鎖進行送電,或進行其它帶電檢修工作。
   
    (八)檢修設備應由二人以上執行,其中對現場較熟,技術級別較高的一個人作監護人。
   
    (九)在停電設備上工作必須先驗電,驗電方法:先在帶電設備上試驗,證明驗電器合格后,再驗停電設備是否停電。
   
    (十)防爆設備檢修之后,必須達到完好標準。
   
    下列項目要逐項檢查,達到標準:
   
    1、檢查設備的放置位置及方式是否合適。
   
    2、檢查電纜進線、密封、壓接是否合格。
   
    3、檢查接地裝置是否齊全完好。
   
    4、檢查閉鎖裝置是否齊全完好。
   
    5、檢查設備上的螺絲是否齊全、緊固,墊圈無短缺。
   
    6、檢查防爆面是否合格,外殼有無銹蝕外傷。
   
    7、檢查觸頭及消弧裝置是否合格。
   
    8、檢查保護裝置是否齊全,整定合格。
   
    (二)采區配電設備的操作規程
    一、非經專培訓,沒有合格證者不得隨意操作電氣設備。
   
    二、電氣工人必須遵守《煤礦安全規程》中關于電氣部分的一切規定。必須遵守《電業安全工作規程》的一切規定。
   
    三、嚴格按廠家規定安裝使用電氣設備。所有進線嘴、線徑、線號、線包、線柱長度等都要按原設計進行,做到實際與圖相符,不得隨意變更。
   
    四、電氣設備應建立檢修記錄和運行記錄。安裝運行維護應有專人負責并有詳細記載(電纜頭的制做、電纜接線、保護裝置的整定、檢修、以及負責人等都應一一記入),發生問題應追究責任。
   
    五、嚴格執行停送電制度。停送電應有專人負責,并掛有“有人操作”、“不準合閘”指示牌。要嚴禁帶電移動,拆、安、檢修電氣設備和線路,停電后要進行驗電和放電,然后方可進行工作。檢修完畢應進行全面檢查,確認無誤后方可聯系送電。
   
    六、電氣設備檢修時,對防爆面要妥善保護,不得碰傷砸傷。保護防爆面的光潔度和防爆性能,并涂防銹油。
   
    七、電氣設備的各種保護和閉鎖裝置不允許隨意拆除,必須按照規定,定期調整檢查。
   
    八、任何一種繼電保護裝置失靈時,電氣設備不能投入運行。
   
    九、運行中的各種開關不得帶負荷拉閘或越級拉閘。特殊情況除外。
   
    十、電氣設備各部聯接裝置必須緊固、可靠。
   
    (三)井下變電所低壓停送電操作規程
    一、當某一電氣設備或線路需要停電檢修安裝拆除移動或處理事故時,需提前安排好有關單位間的配合問題,并確定停送電的時間和停送電聯系人。
   
    二、在無人值班的變電所或分路開關上停送電工作時,停送電操作需工作負責人指定專人操作。停電后需將操作手把閉鎖,并懸掛停電警告示牌。
   
    三、在同一電源開關的若干分支線路上,同時進行數項工作時,各項工作負責人均需將本人的停電牌掛在開關手柄上,不得趁別人停電機會不掛自己的牌子而湊合工作。各負責人應事先協商,彼此了解工作內容和情況,以便有效配合、不致延誤時間。
   
    四、完工后需對設備和線路全面詳細檢查,以免因線路接錯而引起事故。
   
    五、合閘送電需由工作負責人指定專人操作。禁止用信號、擺燈、喊話及估計時間等不可靠方式指揮送電。
   
    六、同一開關上掛有數個停電牌時,在尚未全部摘除時,嚴禁合閘送電。
   
    七、特殊情況送電時,必須制定安全有效之措施。
   
   

以下是關于《機電安全技術操作規程》論題的回復(共1篇)

回復人:nojay0513 

 回復時間:2011-1-26 18:36:00

支持(519) | 反對(566)

 

    好東西 謝謝了
   

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.eco-friendly-green-products.com

·如果你已經是中國工控網www.eco-friendly-green-products.com成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.eco-friendly-green-products.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.eco-friendly-green-products.com
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2021-2022 中國工控網(www.eco-friendly-green-products.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

彩神【官网】