發表人:silichip 發表時間:2003-11-8 9:28:00  

 

 本欄論題: 現場電磁閥站電壓過低原 因何在?  [3374]

    我們的一套控制系統,通過Siemens的開關電源對現場的9只電磁閥供電,電壓是24V的開關電源,利用共線的方同時給9只電磁閥供電,也就是加一個控制信號來控制電磁閥的動作。但為什么會到電磁閥的電壓較低,以至于經常電磁閥不能動作??是什么原因?是電磁閥數目過多,還是電纜過細??或者是電源功率不夠?還是中間線纜出現破損的現象??

以下是關于《現場電磁閥站電壓過低原 因何在?》論題的回復(共2篇)

回復人:張建 

 回復時間:2003-11-11 18:58:00

支持(507) | 反對(584)

 

    回復:解決現場電磁閥站電壓過低原因。

    看看你的開關電源輸出功率,算算你的電磁閥總功率。一般開關電源功率標注S-50-24,50及為功率。

回復人:RENM 

 回復時間:2014-6-14 12:39:00

支持(318) | 反對(356)

 

    學習